            194kw用多大電纜293a

            發布日期:2024-10-11瀏覽次數:457
            194kw用多大電纜

            I=P÷(√3Ucosb)=194000÷(1.732x380x0.=339.628(安培)根據安全載流量表,選用240平方毫米的銅芯電纜。

            194千瓦電機需要多少平方的銅芯電纜線的

            194千瓦電機需要240平方的銅芯電纜線的。

            三相用電,火鍋店用電量共計194個千瓦用多大空開和電纜,謝謝

            當滿負荷時,每相電流=65000W/220V=295安即300安左右。可選用400安的空開,150平方的銅芯電纜。

            問問190千瓦用多大電纜

            如果是380V電壓的,190000/380/1.732=288.68A,應該用3*185+2*95的銅電纜;如果是220V電壓的,190000/220=863.64A,應該用兩根單芯1*400平方的銅電纜。



            知道功率

            4平方毫米銅電源線的安全載流量-35A。6平方毫米銅電源線的安全載流量-48A。10平方毫米銅電源線的安全載流量-65A。

            問一下,總功率195kw,主電纜該用多大

            純電阻電路電流=195000/380/1.732=296A,95平方銅線安全載流300A.電機電路電流300/0.8=380A左右,取120平方銅線。

            194千瓦電機啟動電流是多少

            電動機的起動電流一般為額寶電流的5~7倍,負載輕起動電流小,反之就大,194千瓦電機在380V下的額定電流約380A,起動電流380*5=1900A至380*7=2660A之間。

            1kw配多大電纜

            1千瓦電纜是1.5平方。1KW單相設備額定電流約是1000/220=4.5A。1.5平方毫米鋁線載流量經驗值是1.5*5=7.5A(銅線載流量是30A),電線載流量大于設備額定電流。

            190kw用300平方的鋁線可以嗎

            可以用300平方的鋁線,其負載電流能夠達到600安,可安全承載316千瓦功率的設備。在三相電路中,電壓是380伏,所以功率接近了316千瓦。

            195kw需要多大電纜

            現在195kw需要4平方的銅芯電纜。如若進變壓器的電壓為195KV,出變壓器的電壓為380V,功率因素為0.9,則電流分別約為:64A與1520A。

            190個千瓦用多大的三相四線電纜

            190KW需要截面積是240平方毫米的銅芯電纜,大約需要使用額度電流是340安培的開關。如果是三相四線制,電壓是380V,功率P=√3UIcosbcosb表示功率因數。

            190千瓦要多少平方電線

            190KW需要185平方的三芯銅電纜,根據功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=190/(1.732X0.38X0.??=340A(按三相市電計算。

            94kw要多大電纜

            94千瓦要用35平方的線纜計算方法:先把這個負荷運行時電流計算出來三相電流=功率/電壓/電壓相位/功率因數這里功率因數視作0.95即電流=96000/380/1.732/0。

            190kw火鍋店用多大電纜

            功率190kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=190/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安如果是近距離銅電纜220平方毫米,鋁電纜360平方毫米。

            193千瓦用多大的電纜

            193kw的電流約為370安倍,可用185平方毫米的銅芯電纜。193kw的電流約為370安倍,可用185平方毫米的銅芯電纜。

            小白求解答如何根據功率計算電纜大小

            首先要計算出用電設備的總功率;然后根據功率計算出電流,也就是載流量;最后根據載流量再確定電纜的規格大小。

            192千瓦用多大的電纜

            根據載流量和電壓降計算和查詢,需要YJV3*95的電纜S=PL/C△U△U——電壓損失百分數P——輸送的有功功率(Kw)L——輸送的距離(m)C——常數,鋁線單相8.3。

            110千瓦的電機用150平方的線對電機有影響嗎

            110千瓦的電機用150平方的線對電機有影響,應該用120平方的線110kw的電動機需要120平方的銅電纜。

            70平方4芯銅電纜能帶多少千瓦

            70平方毫米4芯銅電纜能帶135.5千瓦。型號ZR—YJV,電壓0.6KV,規格3*95+1*50銅芯電纜,在空氣中敷設時候,推薦載流量是271A,在埋地敷設時候。

            194千瓦每秒流量是多少

            194千瓦的每秒流量就是該功率的電流,大功率一般只會是單相220v和三相380v產生。單相220v每千瓦電流為4,5A,故194Kw每禾少電流為873A。

            哪個能告訴我100kw用多大電纜

            100KW應該是三相,按三相的計算,應該是40平方的銅線,或60平方的鋁線.零線用16平方的銅線,或25平方的鋁線.如果按單相計算,75平方的銅線。
            TAG: 194kw用多大電纜293a  
            查看更多 >>推薦資訊
            在線客服
            服務熱線

            服務熱線

            13652583376

            微信咨詢
            東莞市晟方機械有限公司
            返回頂部
            主站蜘蛛池模板: 国产三级在线观看性色av| 日本精品无码一区二区三区久久久| 国产亚洲精品性爱视频| 91成人啪国产啪永久地址| 亚洲国产精品VA在线观看香蕉| 中国6一12呦女精品| 99亚洲乱人伦aⅴ精品| 97久久久人妻精品区一| 亚洲区精品久久一区二区三区女同 | 国产麻传媒精品国产av| 亚洲精品国产福利片| 欧美日韩综合在线视频免费看| 亚洲国产资源一区二区| 亚欧乱色束缚一区二区三区| 亚洲av高清一区二区三| 国产高清国际精品福利色噜噜| 亚洲人成网77777色在线播放| 精品视频在线观看一区二区三区 | 97视频| 春色校园综合人妻av| 少妇被日到高潮的视频| 日韩AV无码一区二区三| 伊在人亞洲香蕉精品區| 性xxxx欧美老妇胖老太269 | 日本福利视频免费久久久| 国内自拍第一区二区三区| av 日韩 人妻 黑人 综合 无码| 日本成熟老妇乱| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 亚洲大尺度视频在线看| 国产精品亚洲一区二区三区| 久久AⅤ天堂Av无码AV| 国产69久久精品成人看| 亚洲AV无码一区二区三区精神| 亚洲精品天堂在线观看| 久久无码高潮喷水免费看| 久久成人国产精品免费软件| 午夜在线不卡| 麦盖提县| 无码人妻专区一区二区三区| 九九热在线免费视频观看|